Написал сначала по привычке про расширительный бачок в контуре ГВС, потом стёр... Этот вариант только для бойлера косвенного нагрева.
Посмотри расширительный бак в самом котле. Про давление воздуха уже писал ранее. Давление воздуха в бачке надо проверять БЕЗ ВОДЫ. Причем слил воду - подкачал воздух, слил воду - подкачал воздух... и так несколько раз.

_________________

Энтропия уже не та!

  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
Давление воздуха в бачке надо проверять БЕЗ ВОДЫ.
это понятно

Kilimanjaro писал(а):
Причем слил воду - подкачал воздух, слил воду - подкачал воздух... и так несколько раз.
не понял.
если в системе нет давления, почему не проверить давление воздуха в бачке 1 раз?


он очень далеко, трудно доступ, но сегодня полезу демонтировать котел и проверять давление. просто воздух там есть.

в принципе, есть без дела 50 литров красный бак расширительный, можно его прикрутить быстро

но разве возможны от нагрева скачки с 0.5 bar до больше 3?!
только лишь от сбоя давления в бачке
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Danich писал(а):
не понял.
если в системе нет давления, почему не проверить давление воздуха в бачке 1 раз?
ты слил воду из системы, в баке вода осталась; начинаешь качать воздух, вода снова сливается...
Danich писал(а):
разве возможны от нагрева скачки с 0.5 bar до больше 3?!
возможны, вода не сжимается; зависит от объема и температуры
на практике, у меня в системе один стакан воды равен примерно полбара

_________________

Энтропия уже не та!

  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Danich писал(а):

но разве возможны от нагрева скачки с 0.5 bar до больше 3?!
только лишь от сбоя давления в бачке
Это основная Причина
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
. Причем слил воду - подкачал воздух, слил воду - подкачал воздух... и так несколько раз
Потом стравливать?
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
filsergey писал(а):
Потом стравливать?
нет, качаю до номинала
кстати, давление воздуха в баке без воды должно быть на 20% ниже минимального давления в системе

_________________

Энтропия уже не та!

  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
вода снова сливается...
ну я сверху тупо датчик открутил и качаю она льется
итогом рост давления при открытом контуре это чистое давление резиновой груши.


итог:
1. купил теплообменник в инете
2. закачал скромно 0.85 давление (шоб идеально на единичке работало)

будем смотреть.
или п 2 поможет (теплообменник в запас), или тогда п 1 наверняка )
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
filsergey писал(а):
Потом стравливать?
нет, качаю до номинала
кстати, давление воздуха в баке без воды должно быть на 20% ниже минимального давления в системе
вчера начитался инета пишут 0.90 перемножить. ну +/- так
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
filsergey писал(а):
Потом стравливать?
нет, качаю до номинала
кстати, давление воздуха в баке без воды должно быть на 20% ниже минимального давления в системе
х.з., для родного РБ котла, еще может быть актуально, а для стороннего, который подбирается, как правило, с запасом, по мне, так фиолетово

С напольниками, в этом плане гораздо проще, можно использовать и без РБ мембранного типа
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
расширительный бак в самом котле
.... а похоже ты Прав Very Happy

больше 6 часов наблюдаю за давлением.

и ручки моем, и дом греется батареями.
1.5 вar как будто стрелку клеем к циферблату. ни ввер, ни вниз.

тебе респект Smile

я был не прав... не ожидал что возможен такой "разлет".
век живи, век учись Amd pardon
  •  
21-12-2020 
21-12-2020 
Danich писал(а):
1.5 вar как будто стрелку клеем к циферблату. ни ввер, ни вниз
Ну и хорошо

_________________

Энтропия уже не та!

  •  
22-12-2020 
22-12-2020 
да неее... сглазил...

1.5 было до утра.
то есть не сутки, но почти.

а буквально час назад пошел вдруг рост давления и до 3-ки и уже был небольшой сброс клапаном.

вот такая мистика

видимо в теплообменнике не прям дырка, а где то трещина и от температуры/давления изредка происходит подмес при определенных факторах (я не могу уловить закономерность).

вообщем жду доставку и потом менять теплообменник.

Выбор водонагревателя
разобрать невозможно
чинить невозможно
  •  
22-12-2020 
22-12-2020 
Danich писал(а):
видимо в теплообменнике не прям дырка, а где то трещина и от температуры/давления изредка происходит подмес при определенных факторах
Очень сильно сомневаюсь...
Вообще, 5 бар на холодной воде очень много, поставь редуктор.
Еще раз проверь РБ.
Ну и теплообменник опрессуй чтоб сомнения снять.

_________________

Энтропия уже не та!

  •  
22-12-2020 
22-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
Ну и теплообменник опрессуй чтоб сомнения снять.
еще есть вариант перекрыть подачу холодной воды перед котлом и погонять одно отопление

_________________

Энтропия уже не та!

  •  
22-12-2020 
22-12-2020 
Kilimanjaro писал(а):
Вообще, 5 бар на холодной воде очень много, поставь редуктор.
стандартно для городского водопровода

на теплообменнике наклейка второй контур до 8

Kilimanjaro писал(а):
еще есть вариант перекрыть подачу холодной воды перед котлом и погонять одно отопление
ну очевидно что подмес победим.
а как руки (и не только) мыть? Smile
  •  